級別: *
|
急停:緊急停止 在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。 不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出? 停止:用于一般的程序中止 在PLC程序設計時,怎樣才較合理。 思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。 思路2、利用特殊繼電器中止程序。 思路3、直接斷開PLC電源。 有經驗的朋友給點意見,謝謝! |
---|---|
|
zlj2007
級別: *
|
一般情況下,一個機臺有三種工作模式:單動,自動,手動。停止只在自動時有效,即機器在一個工作周期中的某個工位,當按下停止時機臺會在本次循環完成后停止。此時的停止相當于暫停。當然急停被按下時,機臺應該立即停止,當拔出急停并且按下復位后,機臺應能接著原來的工位運行,當然了,如果你停電了,所有氣缸都斷氣了, 這時只能先歸位(程式歸位與動作歸位)。只能具體問題具體分析了。! |
---|---|
|