我公司,有臺設備,電路控制是PLC控制的,設備一上電,氣缸就動作。是PLC中控制這個電磁閥的Y點不好,還是線圈的問題.......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 哈哈,你太有才了
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6494 個
    工控威望: 7502 點
    下載積分: 108070 分
    在線時間: 4836(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2025-01-13
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-05-23 12:34
    1,使用萬用表量測對應的PLC Y點是否實際有輸出
    2,檢查電磁閥驅動線圈是否有電壓