358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-23 21:07
兩個接近開關(NPN 集開極輸出)按到三菱PLC上,有信號時PLc的輸入指示燈都不亮,也檢測不到輸入信號。經檢查接近開關和PLC輸入點都是好的,可是就是檢測不到輸入信號。不是是哪兒的問題,請各位指教!謝謝!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 21:22
用24V兩線制接近開關正極接PLC輸入端+24V,負極-24V是沒問題的呀。樓在截圖吧
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-23 21:29重新編輯 ]