外接PNP接近開關(傳感器),PLC里面用高速計數模塊,4個脈沖計1米。當速度開到200m/min以上,計米誤差很大,開到300m/min,基本不計數,為什么。
注:不是因為速度太快,接近開關沒有讀到脈沖或者有干擾,因為我們用計米器,開到500M/min也是準確的,問題就出在PLC高速計數器的設置上,可能是數據處理這一塊,就是找不出確切毛病
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 11:43
是不是你的傳感器沒有這么高頻率了
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-04 11:44
估計國產的傳感器都用不來的吧,可別聽說廠家給你的參數的,我也上過當?shù)模?/div>