lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-24 09:20



現在PLC接的是K型熱電偶,經程序轉換出當前溫度VW0,因為需要采集到600ms溫度波動范圍,需要在600ms一個過程中采集60次,也就是10ms采集一次數據,然后需要將10ms采集一次的數據分別放到60個寄存器中,來記錄這60次溫度值的變化,也便于調出10ms一個周期內溫度的變化。
經試驗得知,程序掃描周期低于10ms,模擬模塊10ms采集一次溫度也沒有問題。
現在就是說有沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?也什么好的辦法將10ms采集到的數據分別放到60個存儲器中呢?
請師傅們指教。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1786 個
工控威望: 5347 點
下載積分: 21354 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-25
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 10:00
10MS的時間溫度的變化能有多少? ,真的是沒有意義。難道樓主的溫度要精確到0.000.。。。。1不成?