樓主  發表于: 2011-11-07 13:45
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速,
不知道能不能做,能不能達到節電的目的,
空壓機是螺桿式的
請各位能給點意見
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8241 個
工控威望: 10371 點
下載積分: 21090 分
在線時間: 3033(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-19
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 16:03
樓上正解,只有空壓機的卸載時間達到一定比例,變頻改造才有效益的。