xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2025-01-04
查看xpvista的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-21 21:13
我有一臺涂布機在運轉過程中出現不同步現象,設備上安裝有同步控制器,變頻器,自動張力控制器,故障現象是如果在低速運轉時兩個電機可以同步正常運轉,把電機速度提高一倍以上一個電機快一個電機就慢,速度越高誤差越大,如果在高速運轉時調節同步控制器是兩個電機同步,在把速度降下來,兩個電機又不同步。我用的是用富士變頻器,另一臺是臺安變頻器,收卷是用安川變頻器,三個變頻器信號連接同步控制器,請教怎樣調正變頻器參數才能在高速和低速運轉時同步,多謝
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-11-16
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 17:27
是個頭痛的問題。