請教一下高手們,星---三角起動的時候,在起動的這一時刻為什么出現短路,后來我檢察了電機,電機還是完好,電氣系統都正常。
天高云淡
一路上有你
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 197 點
下載積分: 685 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2018-01-23
查看天高云淡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-18 16:17
看了大家的留言,這個問題很多人遇到過,也有很多人沒有遇到過,這個問題我遇到過多次,當時也不知道怎么回事,給大家一點提示:樓主的星形啟動是沒有問題的,但一切換到三角形,開關就跳,其實你想過沒有,切換后的接法一定是三角形的嗎,你怎么驗證,問題就出在這里,切換后的接法不是三角形的,不跳閘才怪呢,解決方法,將主開關拉下,一人用手動頂住主接觸器和三角形的接觸器,另一人到電機側測量繞組的阻值,你就明白了.我不知道你遇到的問題具體什么樣的,僅供參考.
一路上有你
天高云淡
一路上有你
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 197 點
下載積分: 685 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2018-01-23
查看天高云淡的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-18 16:24
很多問題遇到后才有經驗的,因為失敗是成功的媽.你原來的電機是沒有問題的,你換了電機,碰巧讓你接對了三角形,呵呵