cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-12 14:38
上午的時候用筆記本調試在線調試程序。用的是gx developer。然后就直接把程序靠到優盤,拿回辦公室臺式機上修改。問題出來了。修改好以后,變換不了。一直提示com口選擇不對,選擇了com1口,又提示連接不上plc?墒敲髅魇菍懭肽J桨。我還特意按了幾下監視停止,再寫入模式,還是提示這樣,變換不了。求教怎么回事。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5665 分
在線時間: 9560(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 14:57
引用
引用樓主cooler_show于2012-06-12 14:38發表的 小弟請教一個編程軟件的問題 :
上午的時候用筆記本調試在線調試程序。用的是gx developer。然后就直接把程序靠到優盤,拿回辦公室臺式機上修改。問題出來了。修改好以后,變換不了。一直提示com口選擇不對,選擇了com1口,又提示連接不上plc?墒敲髅魇菍懭肽J桨 N疫特意按了幾下監視停止,再寫入模式,還是提示這樣,變換不了。求教怎么回事。



請?jiān)谲浖⺄ools---Options中選擇轉換但不寫入PLC。



Good Luck~