zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
此程序為5臺產品老化,每臺產品老化時間四小時的程序.假如老化產品是900臺.按此編寫,程序太長,并超過了PLC內部(C).該怎樣優化編寫此程序? X0為進口開關,Y0為出口阻擋器. 歡迎下載程序討論建議! [ 此帖被zhujiyuan在2012-07-10 12:03重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
這樣寫很要命的,而且靈活性不足。我用變址+循環寫一個發給你吧。5個產品和1000個產品的程式相差不大,只要改幾個數字就行了。 |
---|---|
|
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
m8改成M8014每分鐘觸發,我自己模擬測試正常。如果能看懂的話,修改一下可以滿足使用要求 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
M8要換成M8014,這是我測試時寫的,改成M8014每分鐘觸發計數一次,如果某個產品在M8014剛觸發后進入,會發生少計1分鐘現象,對於老化時間4小時來講可以忽略不計。程式循環過程中,有東西就會計數,沒有就跳出執行,該程式主要提供思路,細節需要自己修正。 |
---|---|
|