beethoven21
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 204 點
下載積分: 916 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2020-04-13
查看beethoven21的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-24 09:45
西門子S7-200 CPU226的PLC,用一個光電傳感器輸入來控制一個輸出信號。傳感器是用來檢測說明書的,當檢測到說明書通過就下紙盒,現在問題是這個光電傳感器的輸入信號要持續比較長時間才有輸出信號,就是正常一張說明書通過,但是不下紙盒,必須得把說明書停留在那里一會,才會下紙盒。
請問有沒有可能是PLC和程序有問題,導致這種情況,但是沒動過程序,正常使用,程序會不會出錯呢?
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-01-15
查看竹葉三的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-25 14:04
贊成3樓意見,你可以用線來直接測試一下,不用那個傳感器信號,拿線來端接輸入點就可以?纯磩作對不對,分析室傳感器問題還是后面的PLC的問題。