linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-03 13:03
有一臺英威騰55KW變頻器,無負荷時母線電壓正常,隨著啟動頻率的上升,母線電壓跟著下降,最后報故障UV,(母線電壓低),三相電源正常,查整流橋無問題,不知是何原因?
linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-03 19:01
接觸器沒問題的,今天下午換了一個散熱風扇又正常了,但心里不踏實,風扇會引起這樣的故障嗎?
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-03 23:06
按5樓的說法應該是風扇問題了,因為換了風扇已正常,但是我想不明白,用萬用表測量母線+-電壓實際也是下降的,按道理內部24V短路(風扇燒)也不會造成母線電壓下降的。
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-03 23:27
風扇不轉了。
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-04 13:17
原因已查明了,是風扇引起的。由于無啟動時母線電壓正常,是風扇沒有運轉,當變頻啟動時,風扇跟著啟動,由于有一個風扇內部短路,拉低24V電源,接觸器釋放,隨后母線電壓跟著下降。多謝各位了!