用2500伏搖表檢查高壓輸出端對地絕緣有200兆歐。空投變壓器過壓也是正常,恒流源投1組時,電壓輸出在6-20KV擺動,正常應是20KV穩定運行。
靜電除焦塔電壓擺動。為什么呢?
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-18 16:46
利用停車機會,打開人孔,進內一看,和先想的一樣,有一電極絲松了,氣流使之掁動,拉緊后,現運行正常。