huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 6000 點
下載積分: 2217 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-31
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-29 23:28
FX1S-30MR通電 輸出指示燈全亮,繼電器有輸出。可是拆下CPU板再通電,繼電器沒有輸出,這樣是不是可以說明是CPU板的問題。一般情況是CPU那個地方損壞了。
士林變頻器代理 18312516885
ctx19901210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 147 點
下載積分: 461 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2023-09-25
查看ctx19901210的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-30 10:13
你要用萬用表量一下 PLC 輸出時全亮時有沒有  有沒有輸出的  最好用小型繼電器測試一下