圖片:
公司有一個配電柜的系統圖,為什么2P的是用BV-3*2.5的,2P的空開應該是2*2.5才對啊?請哪位大哥講解一下。謝謝
pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 295 點
下載積分: 740 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 23:18
應該是三相五線制供電,2P的多余一根為地線,3P的五根為3火1零1地