向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-17 08:48
前幾天我公司自制的一臺三菱PLC的兩個接接近開關的輸入點擊穿了,把接近開關折下輸入指示燈亮,我懷疑質量問題,問共貨商說可能是因為信號線跟電機線走在一起的原因,我的這臺設備確實有幾條信號線跟一臺4KW的電機電源線走在一起(大約3米左右),請問各位老師真的有那么嚴重嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8248 個
工控威望: 10377 點
下載積分: 21102 分
在線時間: 3036(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 12:59
應該是接近開關的質量原因。按照規定走線最好,但并非非得按照這個規定不可。不過,為了為了避免在出現問題,你可以把你的開關線穿金屬軟管敷設。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。