樓主  發表于: 2014-04-10 16:24
  用PC ADAPTER USB(6ES7 972-0CB20-0XA0)和CPU317-2DP通訊不了,幫助提示的代碼是33:17075,編程設備/PC 的本地MPI地址比最高節點地址高或設置了錯誤的傳輸率或中斷,PG/PC接口設置里設置成ADAPTER(MPI),傳輸率為187.5kbps,是否傳輸率的設置有問題,和CPU317的傳輸率不一致,并如何查看CPU317的傳輸率,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8241 個
工控威望: 10371 點
下載積分: 21090 分
在線時間: 3032(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-17
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-11 20:41
如果是原裝線,可以自動掃描站點的信息,包括通訊速率和站地址號。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。