樓主  發表于: 2015-01-20 19:53
請問PLC高速脈沖輸出口和伺服驅動器之間信號線串接的2.2K歐的電阻時高精度電阻嗎,如果是高精度電阻,那么具體需要哪個精度等級的電阻呢?
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-12-09
查看amw525022717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 16:05
限流電阻,可在一定范圍內取值,當然元件精度高點總比垃圾元件好,使用時間久些。如果取值不當精度再高也用不久。