歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-21 20:09
稱重傳感器使用變送器有響應延遲嗎?伺服電機在行走過程中捕捉某個位置的當前重量,稱重傳感器是1Kg的。期望精度是1g。我原計劃是用三菱的模以量轉換的,傳感器經過變送器輸出 0-5V的信號。由于受PLC的處理速度影響,相同的產品每次測出來的結果不一樣,誤差大。想換處理速度更快的其他牌子PLC使用中斷控制,可是有人反對,說變送器也存在延遲,想用PLC直接去讀稱重傳感器輸出的10mv的電壓信號不經過變送器了。聽說西門子的能讀到毫伏??,,,我就是想問一下稱重傳感器經過變送器應該不存在延遲吧?現在就是要求處理速度非常快。    

謝謝
ww168tech
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 247 點
下載積分: 3670 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-12-04
最后登錄: 2023-07-17
查看ww168tech的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 21:25
實時肯定是不可能的,只能說盡量提高采集速率,比如你伺服移動速度1mm/s,若采集速度為100hz,那么每移動0.01mm就能取到一個力值,這樣想來誤差也不會有多大
若你伺服移動速度越高,那所需要的采集速度就越快,具體你衡量吧,用plc的話,模擬量采集模塊速度快是快點,但精度肯定不夠高,可以選專用的稱重模塊,不過精度高是高了,采集速率就高不起來了