測試了一個小程序
方法一:用常閉點可以復位
方法二:用RST也可以復位
方法三:用MOV指令可以將定時器清零,但是T0常開點依然閉合而T0數據是“0" 請問師傅這個怎么解釋?能幫我講解一下嗎?是不是這種用法不符合規則MOV只是復位了T0的數據不能復位T0的狀態位???
[attachment=134663]
[attachment=134664]
[attachment=134665]  
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 3495 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-01
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 08:26
這個程序本身就是錯誤的 ,T0的導通條件是M8000,就是說T0一直處于導通狀態,而將0傳送到T0,只能是當T0下一次導通時傳送到T0的預置值才能生效。