指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-14 08:14
馬上去出差,客戶遇到一個比較奇怪的問題。據他描述,一個設備有六個工位,設備整體較長,其中有總啟動和總停按鈕,就是直接控制這六個工位的,總啟動沒問題,是常開按鈕,總停止是常閉按鈕,F(xiàn)在的問題是,只要工位三一開啟,設備就會停止!據客戶說,在PLC上可以直接檢測X1(總停按鈕),發現它時亮時暗。工位三特殊的地方在于,它有一個變頻器!馬上去現場,想問一下論壇的朋友,有何高見?
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 08:26
總停止按鈕用常開的比較好,程序常開改成常閉,這樣常閉按鈕接觸不良的故障就沒了。
工控一家人 (老薛)
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-16 07:46
引用
引用第6樓lijinniu于2015-05-14 10:58發表的 :

有想過要是真的接觸不良了想停也停不下來了。

這個到是應該考慮,想互探討共同提高。
工控一家人 (老薛)