我的設備用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,設備在運行時經常不停報AL33,(我查說明書解釋是電壓過載),報警可以消,但一重新運行就會又報警,我按照說明書上一步步排查,先是測量運行時電壓,結果不高,我更換一臺新伺服器仍問題未能解決,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 20:46
AL33的原因和處理方法查看三菱伺服手冊,看CN1A-19Pin為“1”否?是則表明直流轉換母線電壓超過DC 400v。檢查是否使用再生單元?使用了,那么參數No.0設置對么?再生制動單元或內部制動電阻是否接線正確、良好;再生單元的功率三極管故障否?直流母線并上的大電容正常否?交流輸入電壓是否高?伺服輸出三相中有否接地故障?BUE--SD的跳線端子做好了嗎?