[attachment=141963] 圖中是三條兩相380V  3KW發熱管,角形接法。這時估算電流是按9KW估算還是6KW估算?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11389 個
工控威望: 18768 點
下載積分: 12691 分
在線時間: 2708(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-16
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 09:50
3相380V,3KW發熱管,三角形接法工作電壓為380V,額定功率輸出,所以是9KW,在星型接法時,工作電壓為220V,輸出發熱功率P=(220*220)/R,R=3000/(380*380),計算一下大概是多少即可。