樓主  發表于: 2015-12-13 18:33
    最近遇到幾次S7-200PLC觸點損壞的故障:一次是輸出觸點直接負載一個220V接觸器線圈;一次是輸出觸點直接負載220V電磁閥線圈。工作頻率:300-600次/H.沒辦法只有在輸出端加中間繼電器驅動負載。
su199003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 144 點
下載積分: 813 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2014-11-06
最后登錄: 2025-01-23
查看su199003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 22:16
你的線圈太大了,超過了觸點承受的范圍,我以前也燒壞過,后來把電磁閥換成小一點的,就沒事了。