前天買了一塊FX3U-422-BD,我把通信版FX3U-422-BD插入FX3U的PLC上電后與電腦的編程軟件通信不了,請問是怎么回事?還是需要其它的設置?而與自帶422的通信口是可以連接的,謝謝!












塞上煙波biy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 146 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2024-01-18
查看塞上煙波biy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-21 13:44
可能是你的擴展口之前用做過其他通信了,D8120里面數據被改掉了,清空D8120,重啟PLC。如果擴展口再通信不起來就可能壞掉了