樓主  發表于: 2015-12-30 00:47
簡易的寫入頻率程序,僅供參考,已測試只需修改寄存器地址,就能與三菱E740安川V1000變頻正常通信,至于接線問題就請各位下載相應的手冊查閱。
安川通信參數如下:
H5-01  01
H5-02  3
H5-03  0
H5-04  3
B1-01  0
B1-02  1
三菱通信參數如下:
P79    0
P117  1
P118  96
P119  0
P120  0
P121  9999
P122  9999
P338  1
P339  2
P340  1
P342  0
P549  1
[ 此帖被liuweihong在2015-12-30 01:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王強123)
  • 下載積分:+1(bb0313) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(starsky)
  • 下載積分:+1(bsp706) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(ysz0377) 感謝分享!
  • 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1059 個
    工控威望: 1262 點
    下載積分: 22655 分
    在線時間: 297(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2025-01-15
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-12-30 05:42
    謝謝分享,樓主你好,可以把創建功能快的步驟說一下嗎?有勞樓主了
    樓主留言:
    功能塊未加密,打開就可以參考
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1059 個
    工控威望: 1262 點
    下載積分: 22655 分
    在線時間: 297(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2025-01-15
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-12-30 06:47
    樓主你好,請教個問題,請樓主,幫忙解答,麻煩你了,三菱變頻器寫頻率的地址是,40014,這個地址會隨著與plc不同而改變嗎?比如用歐姆龍cp1h,modbus,rtu,地址是40014,如果用永宏plc,是不是,這個地址,如果用RS485ASCII碼與三菱FX2N通訊,地址一樣嗎?期待樓主百忙中的解答
    樓主留言:
    變頻器地址和plc沒關系,是固定的,至于ASCII我不會做,那也是過去式了,壓根兒嗯沒想去學,
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1059 個
    工控威望: 1262 點
    下載積分: 22655 分
    在線時間: 297(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2025-01-15
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-12-31 06:01
    謝謝樓主,向您學習了,