樓主  發表于: 2016-03-31 20:14
配電柜里安裝了一臺科潤的變頻器,當電機旋轉到設定的頻率后,變頻器達到設定頻率時,正常PLC中有一個輸入點得電執行下一個動作。
但是現在將變頻器頻率設置到400HZ以下,(變頻器顯示為400HZ)PLC中一個X點可以得電,執行下一個動作。但是變頻器頻率設置為400HZ以上
電機轉速達到設定值(變頻器顯示到了設定的頻率值),PLC中的同一個X點一直不能得電,不執行下一個動作,求解啊
沐在雨中
本人蘇州工作,精通博圖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 228 點
下載積分: 491 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-02-28
查看沐在雨中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-01 08:47
PLC的X點信號采集的速率跳調快一點,現在的原因是因為信號的時間太短,不足以激發X點,西門子PLC是可以調整采集速率的。
江浙滬承接工控工程18168995588,劉。