三菱PLC FX2N晶體管輸出的輸出端的COM口應該接0還是24 或者二者都可以?   每個獨立的COM可以鏈接不同的電壓?/div>
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-01 20:28
二樓正解。只能接零伏,因?yàn)槭锹┹敵,極性接錯輸出晶體管就受損了。
[ 此帖被老學生在2016-05-01 20:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yanad09240)