大家好,有個問題想請教一下,一條生產線上的開關電源用了一段時間就發現壞掉了,開關電源的規格是:DC24V 300W,外部的所有傳感器電源都是用這個電源,接的傳感器大約有60個,我想也不是質量的問題,因為同樣的蒩線,其他幾條線就沒有發現壞過,而這條線,過段時間就壞。目前是壞了三個了,到目前來說處量的方法都是壞了就換新的,但是也不能老是這樣下去,客戶那邊用得也不放心。我懷疑是不是外部的傳感器(三線)有短路情況引起燒壞的,但是如果是這樣的話,那換新的應該馬上也用不了呀,所以在這里問一下大家,處理過這種問題嗎,真不知怎么下手了? |
---|---|
|
雨天神
級別: 探索解密
|
開關電源出來后是加了一個保險絲的,但是保存險絲沒有發現燒過。要是外部短路,查起來就難了,傳感器太多了。 |
---|---|
|
雨天神
級別: 探索解密
|
開關電源是OMRON的,S8FC系列,也沒有看到有明顯的燒壞。有一個情況是這樣的,上次同事去更換開關電源時,說客戶那電壓有點低,三相電壓,設備自動運行后,電壓只有370V,開關電源的輸入電源是取其中一相,會不會跟這有關系。還有就是,這條線,還燒過兩個變頻器(1.5KW帶750W電機),燒的情況是這樣,有一次是客戶那放假停機后,等上班再開關時,變頻器就開不起來了(有一次開關電源和這次一起壞,沒了輸出),聽客戶說,有時,時不時的報過電流報警。有一次是,多次報警報警復位變頻器后,就壞了。我想是不是跟這些都有關系?? |
---|---|
|
雨天神
級別: 探索解密
|
現在新的換上去一個多星期了,還正常,就不知到哪天 估計又會壞,呵呵。 |
---|---|
|
雨天神
級別: 探索解密
|
今天去客戶那查看了,發現兩個開關電源豎著裝,之間大約有25mm,用手摸表面,感覺有點燙,有可能是裝得太近,長期運行,溫度高,有可能是這個原因造成損壞的,F(xiàn)在把兩個電源隔開放平裝,這樣底面與電箱接觸面積大,有利散熱,看看后面的運行結果如何了。 |
---|---|
|