   各位同仁,現有一電器開關需要測試開觸點閉合后,兩觸點間的壓降,壓降在10mV以內,請問要用什么樣的方法測試?最好使用現有的儀器儀表。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 18:12
看你的精度要求,假如220V要求測量10mv的偏差,這個表可能是天價。
這個應該測試閉合時的電阻,高精度電阻儀,或者電橋來測試。通過阻值來計算壓降。
[ 此帖被tingfenghu在2016-09-14 21:28重新編輯 ]