apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1198 個
工控威望: 1843 點
下載積分: 78779 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-01-23
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-25 21:18
我準備做個變頻器通訊的程序,三菱變頻器跟fx3u通訊,只控制速度,其他信號都接線,最多能控制多少個變頻器?帶八個變頻器通訊周期大概是多長時間?
十六個呢?
東隅已逝,桑榆非晚。
zhao0539000
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 4605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2024-12-19
查看zhao0539000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-29 10:33
可以加個FX3U-485ADP-MB做MODBUS通訊,最多帶32個,通訊速度沒有影響的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(apei2014)