請問同仁我用的這臺三菱FR-A540-0.4K的變頻器控制4KW的電機,電機安380V抱閘但沒有制動電阻。
1.   在正常連續運行不到30分鐘就報警
       第一個:E.OU2 
              第二個:OL
     這兩個不一定報哪個。
2.在停車一段時間再啟動時,有時變頻器操作面板瞬間顯示oL,但不停車馬上又正常顯示了?
我自己查看說明書,上面說可能是減速時間等。我嘗試修改了一些參數,可還是不行。
請大家指點。謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9688 個
工控威望: 8586 點
下載積分: 16759 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-30 13:36
樓主,你的機器報的故障一個是過電流,另一個好象是過電壓

剛好我也調試過類似的情況,變頻器上有一個功能,可以控制抱閘。一定要等輸出轉矩高于多少并且再過幾秒再松閘,低于多少再抱閘。

報OL的主要原因有兩種,如果是在啟動的時候,就是轉矩已經足夠了還不及時松閘,還有如果是停車的時候報OL,就是還沒停好就抱閘。

另外這種一定要加制動電阻的,并且功率越大越好。

這種還是有點復雜的,并且要配合機械不斷調整,并且這種用法有不穩定性,曾經我們在某鋼廠調試的兩臺變頻器,當時是正常的,過了一年以后,他們換了下鋼絲繩,就反復出現如上故障,后來我們又到現場反復調整,又用了一年多,后來又有一小點故障,又調整。

同樣的參數,變頻器,負載,在機械因素(比如鋼絲繩松緊度)的影響下,機械的穩定性在改變。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水