從高速切低速時err報警,不知道什么毛病,切中速沒問題
keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-30 13:38
具體報警代號是什么?手冊里有講原因!
如果只是低頻率報警,就應該考慮Pr 9參數放大一點!
keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-02 19:16
官方手冊給出的原因

內容
• RES 信號處于 ON。
• 操作面板和變頻器無法正常通訊。(連接器接觸不良)

• 變頻器輸入端的電壓下降時,可能會發生該錯誤。

• 控制回路電源 (R1/L11、S1/L21)采用與主回路電源 (R/L1、S/L2、T/L3)不同的電源時,一打開主回路,

就會顯示。并非異常。


措施

• 請將 RES 信號置為 OFF。

• 請確認操作面板與變頻器的連接。

• 請確認變頻器輸入端電源的電壓。

之前,A800變頻器遇到一個問題是,不能接地,底板也必須隔離,否則漏電保護器就會跳,同樣的電路其他品牌的變頻器,國產還其日本的變頻器都正常,就三菱的不行,問三菱400也沒有給出原因。