wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-02 17:09
機殼帶直流電,用萬用表200V直流檔,正端接機殼,負端接設備電箱內的開關電源com端,有17v直流電壓并緩慢下降直到下降至接近0V,短時間內電壓不會上升,設備重新上電后又是這樣的現象,感覺像電容放電?
成功的路上需要幫助
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3496(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-18
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-02 21:32
最簡單辦法,斷開開關電源24V負載,在測量漏電。