jicjic111
進步
級別: 略有小成
|
單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關(guān)?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關(guān)?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關(guān)?謝謝指點一下 |
---|---|
|
好久不見啦!
級別: 探索解密
|
考慮到線的機械強度,6A以下應不小于1mm,其他的自己計算查電纜安全載流量表(注意市場上的線纜普遍偷工減料,建議選大一號線纜)。斷路器整定電流不大于線纜的安全載流量即可。經(jīng)驗值,僅供參考。 線路過長時還應考慮電壓降。 |
---|---|
|