degahwxf
級別: 略有小成
|
圖片:
在線測試發現FX2N-4AD識別碼是2011,就算我改成2011,下面檢查#29又出現第4位故障,不知道什么原因, |
---|---|
|
degahwxf
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
上面截圖不太對,我里面的程序是用TO K0 K1 K4 K1 的,我說的#29故障字為10001,應該是b4位故障,查資料沒有這個代碼,而且是接電壓信號的情況下出現,不外接信號時#29=0 |
---|---|
|
degahwxf
級別: 略有小成
|
電源是直接用PLC的輸出電源24V,外接信號量過是直流5V, 我用FROM K0 K24 D100 K1,得到D100是0,并測出#23的值是0。后面我又試了一下,TOP K0 K20 K1 K1,想?shù)復位下,但數據還是這樣的, |
---|---|
|
degahwxf
級別: 略有小成
|
第一次碰到這種情況,這還是新買來的啊,買了三個FX2N-4AD,一個都讀不到數據,讀取程序就這幾行,不應該有問題的啊,奇了怪了, |
---|---|
|
degahwxf
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片: