hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2025-01-23
查看hzl831018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-04 14:24
請教:假如QD75模塊IO起始地址是50,請問定位模塊的XY怎么理解,是Y0呢,還是Y50?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2056 個
工控威望: 2975 點
下載積分: 25212 分
在線時間: 1447(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-27
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-04 15:32
Q自定義的QD75的XY是作為QD75模塊的功能用了 不是PLC實體輸入輸出了
比如你的LD SM400 OUT Y50
這里的就是讓智能模塊準備就緒的意思 如果準備OK  沒有錯誤  它的X50會ON  表示智能模塊已準備就緒
項目、視覺、通訊QQ3515716