樓主  發表于: 2018-01-13 14:50
今天J3-200B伺服控制器報警AL92,更換電池后。過幾分鐘又報警AL92,連續更換3個電池。故障還是一樣,更換新的控制器,還是報警AL92.請問高手誰知道什么故障。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1105 個
工控威望: 1366 點
下載積分: 3465 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-31
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-13 20:09
馬達與控制器之間的線是否在拖鏈里。這些線運動久了也會有損傷的。還有就是注意檢查接頭部位連接Pin。