用MF-47表的R×1K檔分別測量變頻器的輸入端子R、S、T,應有一個明顯的充電過程。過幾分鐘后再分別測量輸出端子U、V、W,同樣有一個充放電過程。充電結束后表針應指在幾百KΩ以上,阻值越在越好。然后可以放心通電試驗檢查其他功能和性能。但此法只適合10KW以下的變頻器,對于10KW以下的還有待驗證。
此法可以快速安全地甄別出變頻器內部模塊及主電路是否有短路或斷路現象。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA)
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9688 個
    工控威望: 8586 點
    下載積分: 16760 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2025-01-17
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-09-24 17:27
    恩,我也這樣量伺服和變頻器的IGBT的

    另外可以仔細看看外觀,并通電空機無負載測試