mujiawein72
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 95 點
下載積分: 2055 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-03-16
最后登錄: 2018-06-27
查看mujiawein72的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-16 17:26
請問,變頻器單項220v輸入,三相220v輸出,那么電機UVW怎么接?用不用改星角?是不是需要電機也是對應的220v?
希望大神解答。感謝!
mujiawein72
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 95 點
下載積分: 2055 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-03-16
最后登錄: 2018-06-27
查看mujiawein72的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 09:01
那是不是電機需要用220v的?
mujiawein72
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 95 點
下載積分: 2055 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-03-16
最后登錄: 2018-06-27
查看mujiawein72的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-18 17:30
感謝大家。我已經實踐過了,220v變頻器輸出UVW三根線,把380v電機改成角形,UVW分別接線就可以正常運行了。