樓主  發表于: 2018-07-04 22:39
用雙24電源另一輸出給步進驅動器供電,一通電plc的sf紅色燈就亮~~各位大神這是怎么個情況
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 08:18
1. 兩個開關電源的0V并在一起;
2. 確認CPU后面的各模塊的24V供電是否正常,是不是被步進電機那邊的哪一路24V線短路了。