u54ut50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 142 點
下載積分: 679 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-07-25
最后登錄: 2018-09-25
查看u54ut50的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-24 08:14
公司有一臺設備,用三菱Q的脈沖定位模塊控制的安川SGDM.;卦c,運行都沒有問題。大概跑半小時后,馬達的送料到位點就偏了7.8個毫米。
  1,已經用其他的方法確定了機械結構沒有問題
  2,觸摸屏上顯示的馬達到位位置數據是ok的
  3,回一次原點后,位置對了,跑一段時間后位置又飄了
  4,偏移的方向都是往一個方向
  5,設備有點老了,2002年的設備,不過性能很正常。出現此故障有半年了

    在此求助大神,小弟謝過先!
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-27 09:11
樓主是怎樣解決的呢?能不能分享一下,之前我遇到過和樓主相同的問題。不管是機械精度,還是伺服干擾脈沖丟失丶都找不到解決辦法,只能運行幾次回一次原點校正。
寧靜是奢侈的奢求。