目前我手頭上有個項目,計劃用FX5U帶30個三菱變頻做CCLINK通訊,
還有3個J4-700B伺服,2個J4-500A伺服,變頻啟停接Y點。
現在想請教大家,這樣變頻器能帶得動嗎?PLC負載能力夠不夠?
通訊的速度夠不夠快?有什么要注意的嗎?
謝謝大家,請賜教
東隅已逝,桑榆非晚。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-22
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-05 19:06
MODBUS通信硬件成本最低,理論上說最多支持247個從站。主站采用輪詢方式與從站通信,通信速率可以設高點(38400、57600、115200等),定時循環時間可設定為100ms、50ms,低于100ms容易引起數據阻塞,那么30臺的輪詢周期是3S、1.5S。對于過程控制還是基本能滿足要求的。