三菱LD77MS如何通過緩沖存儲器地址來改變伺服放大器的參數,
我現在遇到的問題是程序中的緩沖存儲器地址中的數值已經改變,斷開伺服電源重新上電,通過簡單運動控制模塊工具讀取軸1伺服的數據,沒有改變,要把PLC復位在讀取,數值才改變
佛系少年武功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 198 點
下載積分: 945 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2018-03-11
最后登錄: 2023-05-25
查看佛系少年武功的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-21 11:02
把PLC復位指的是?