兩路私服交替跑六七個位置,A1-B1-A2-B2-A3-B3-A4-B4-A1-B1如此,定位指令用絕對定位DRVA,流程用步進編程,現在關鍵就在于定位到達信號的選擇有三種,這三種按理說都能實現功能,希望大家能指點各位都是用的那種,以及各種的優缺點
1:目標寄存器與私服脈沖當前寄存器比對,相等則進入下一位置。
2:PLC特殊輔助繼電器M1029(脈沖執行完畢ON)的常開點,或者M(jìn)1336(脈沖輸出中)的常閉點,條件成立則進入下一位置。
3:利用臺達A2私服驅動器的DO數字輸出選用目標位置到達給PLC,檢測到上升沿則進入下一位置。
補充問題討論:
1:私服原點回歸后,PLC有沒有必要給私服驅動器脈沖清除信號,有何作用,因為我這現在有幾臺設備,是沒有清零信號的,也在正常使用。
2:為何DRVA兩條指令之間必須滯后一個掃描周期。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 902(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-03 19:05
關于臺達的DRVA指令為什么需要間隔一個掃描周期的問題 主要是因為脈沖輸出完成位會持續一個掃描周期  所以你在使用的時候需要間隔一個掃描周期 最好的方法應該是第一種方法 第二種有BUG現象的存在  第三種 還沒有用過