樓主  發表于: 2019-06-06 11:39
現在在準備一個項目,就是給熱鍛鍛壓的機械手上下料方案。旁邊有個五六米的加熱爐,高頻磁感應加熱的,很久以前的加熱爐客戶說電源會受到污染,F(xiàn)在PLC和機器人通信,不知道是用IO點對點繼電器通信穩定還是CCLINK總線穩定?如果用繼電器,繼電器會不會受到磁場干擾而誤動作?還有就是對于僅僅穩定性而言是總線比較好,還是繼電器?電源加一個380V轉380V的三相隔離變壓器,不知道有沒有這個經驗的朋友指點下。
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 14:45
最理想的都是走光纖的總線吧,只是光纖要做好高溫防護