公開工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 217 點
下載積分: 973 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-12
最后登錄: 2020-03-15
查看公開工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-17 20:55
圖片:
CCD檢測產品剔除裝置

在一條伺服輸送帶上    裝了CCD 檢測 和OK剔除口   NG剔除口

由于產品的來料位置是不規則的  就是說 產品在輸送帶上擺放的位置是隨意性的,,有時候很近,有時候很遠

當CCD 檢測位置 檢測該產品為NG品  要怎么算它這產品走的NG口的時候把它剔除(如果是用脈沖計數。單個就好算   產品多了 就不好算了   計數也一樣)


請問高手們。。有什么方案能解決這問題    


    由三菱PLC控制程序   (能做到這功能么)                            (不要什么專用的模板)

小覃哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 474 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2015-10-15
最后登錄: 2024-11-12
查看小覃哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 03:13
引用
引用第7樓流浪小草于2019-07-05 11:52發表的  :
伺服傳送帶,每次檢查到就記錄下位置,計算出伺服走到什么位置剔除。然后把位置寄存出來,多弄幾個寄存位置按順序走步,你看從剔除到檢測位最多能放幾個產品就弄幾個數據唄,比如搞7個位置,檢測第一個位置存儲到1位,存儲的時候吧2位清零,第二個數據過來了就檢測1位是否為0,為0就move進去,不是0就檢測2位一個個檢測下去,每次存儲一個數據就把下一位清零走循環。

如果速度過快呢?60KHZ左右