hongshouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 357 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-08-31
查看hongshouzhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-02 22:10
     今天給客戶調試程序時遇到了一個奇怪的問題。PLC是西門子SMART 200的ST40CPU。伺服是臺達ASDA-A2系列帶剎車伺服。運用的是向導里面的運動功能做的伺服程序。每次
打開伺服ON時同時剎車通電釋放。定位完成后,延時斷掉剎車后,PLC就會報警,ERROR紅燈亮。不知道什么原因。如果不斷剎車的電就不會報故障。請看到的大俠看看有沒有解決
的辦法。
hongshouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 357 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-08-31
查看hongshouzhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-09 08:16
又遇到了一些問題。客戶說伺服ON一上電源是就接通,中間不能斷掉。但是這個設備的主電機上面帶了一編碼器,如果S-ON不斷掉的話,停機時的位置經常會有變化,不知道是什么意思,請大俠們幫忙看一下。還有如果斷掉S-ON就報錯,錯誤是內部固件錯誤。