最近做了一個自動抽取稱重控制的小項目,用人機和稱重儀表,蠕動泵直接走M(jìn)ODBUS-RTU通訊,總共有三個稱重儀表,一個蠕動泵控制器四個從站,能通訊上,就是有3秒左右的延遲(人機顯示的數值和儀表實際數值),造成實際量和設定量會有一定的誤差,幾克到幾十克不等,調整波特率沒什么效果,現在暫時只有通過設置提前量來勉強應對,請教各位師傅是我什么地方沒設置對還是觸摸屏問題呀?我看觸摸屏支持256個從站的呀,才四個站就延遲那么厲害,多一點不是沒法用?比較困惑,期待大神們解答,謝謝! |
|
---|---|---|
|