圖片:
三菱ENET-ADP,485-ADP,4AD-PT-ADP。這樣配置有沒有什么問題?現在ENET-ADP模塊一插上去就報錯。是不是參數設置上的問題?
megumin
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 74 點
下載積分: 409 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2019-06-12
最后登錄: 2020-06-10
查看megumin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-19 13:53
我還沒看過手冊,但我如果沒記錯左半部只能有兩片通訊,你的422-BD卡已經佔了一片了所以你左半邊現在有3片,你可以是看看把485暫時拿下來直接裝ENET-ADP看看會不會ERROR,如果沒有可能就是這個問題了
樓主留言:
謝謝,已經知道問題所在了,現在把422-BD改成CNV-BD